Автор Тема: Проблемы и решения  (Прочитано 2259 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4954
Re: Проблемы и решения
« Ответ #120 : 11 Июль 2019, 18:55:42 »
вот 190711.1
while(1||!1);
зберігай спокій

ellf32

  • Глобальный модератор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 23
Re: Проблемы и решения
« Ответ #121 : 12 Июль 2019, 11:05:33 »
Итак залил и провел несколько тестовых паек в разных режимах,
Режим одной термопары- верх включается адекватно с нулевой мощности особо сильно не задерживаесь, по моим понятиям пайки(радиомонтажник с большим стажем, своя китайская станция более 5ти лет , ремонт ноутовых материнок уже 7лет.) Профиль работает весьма адекватно.
Режим две термопары - низ термостат- профиль отрабатывается правильно, единственное к чему можно было бы придраться так это переход на второй шаг на температуре в 120( после обновления прошивки стало 120 хотя в прошлой почему-то переходил на 130) а не заданной в профиле но при этом этоже можно отнести к плюсам так как сокращается время работы профиля - верх то всё-таки включается на шаге два уже без ожидания непойми чего и успевает прогреется для плавной адекватной работы , а низ при этом догревается до заданной температуры в установках станции и дальше ее просто поддерживает.
Считаю такую работу этих двух профилей правильной.
Дальше уже буду искать баги в процессе работы.

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4954
Re: Проблемы и решения
« Ответ #122 : 12 Июль 2019, 12:03:26 »
переход на второй шаг на температуре в 120( после обновления прошивки стало 120 хотя в прошлой почему-то переходил на 130)
все правильно, т.к. второй шаг начинается от 120
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4954
Re: Проблемы и решения
« Ответ #123 : 12 Июль 2019, 13:52:13 »
по итогам проделанной работы выложил релиз прошивки 190712
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4954
Re: Проблемы и решения
« Ответ #124 : 14 Июль 2019, 13:56:01 »
Считаю такую работу этих двух профилей правильной.
надо бы показать грелки и соответствующие настройки. Специально открыл тему - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=990.0
while(1||!1);
зберігай спокій

ellf32

  • Глобальный модератор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 23
Re: Проблемы и решения
« Ответ #125 : 14 Июль 2019, 19:59:15 »
В понедельник все опишу и выложу.

ellf32

  • Глобальный модератор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 23
Re: Проблемы и решения
« Ответ #126 : 15 Июль 2019, 11:13:05 »
так в темку отписался.
нашол один забавный но решаемый глюк прошивки- если станция простояла ночь выключеной то при первой работе профиля нагрев низа и верха включается не сразу а через рандомный промежуток времени, также нашол для себя простейшее решение данного глюка- перед работой профиля последовательно включить принудительно сначала низа а потом верха из меню станции, включить достаточно на 5ть секунд каждый, после чего профиль отработает без задержек.

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4954
Re: Проблемы и решения
« Ответ #127 : 15 Июль 2019, 11:35:31 »
что-то загадочное. А если не ночь, а полчаса к примеру?
while(1||!1);
зберігай спокій

ellf32

  • Глобальный модератор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 23
Re: Проблемы и решения
« Ответ #128 : 15 Июль 2019, 12:55:46 »
закончу перекатывать память протестирую.

ellf32

  • Глобальный модератор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 23
Re: Проблемы и решения
« Ответ #129 : 15 Июль 2019, 13:40:32 »
Так проверил, первую пайку сегодня проводил в 11 часов, после пайки станцию выключил, в 13.20 вернулся к пайке и обнаружил маленький нюанспосле включения станции с сразу перехода к пайке по профилю станция не пытается измерять температуру нижним датчиком, то есть все время мигает значек верхней термопары и даже после истечения времени на нагрев низом без появления ошибки нагрева( хотя температура то не поднималась) станция перешла на шаг 2 и также измеряет верх не нагревая его. Перезапуск термопрофиля проблему не решает.

ellf32

  • Глобальный модератор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 23
Re: Проблемы и решения
« Ответ #130 : 15 Июль 2019, 15:15:28 »
проверил пауза в 40 минут при выключенной станции вызывает все тот же глюк.

uoleg

  • .
  • *
  • Сообщений: 6
Re: Проблемы и решения
« Ответ #131 : 02 Август 2019, 00:24:36 »
Релиз прошивки 190730, глюки в точности описанные выше ellf32.

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4954
Re: Проблемы и решения
« Ответ #132 : 02 Август 2019, 18:16:08 »
Это конечно возможно, ведь еще до конца не ясна природа этого глюка. Смущает привязка ко времени. 40 минут - что это? Разряд конденсаторов, или..?
Пожалуйста, снимите видео ключевых моментов глюка на прошивке 190730.
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4954
Re: Проблемы и решения
« Ответ #133 : 06 Август 2019, 10:48:50 »
Все-таки нашлась недоработка при начальной инициализации параметров ПИД.
Исправил в прошивке 190806.
while(1||!1);
зберігай спокій

ellf32

  • Глобальный модератор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 23
Re: Проблемы и решения
« Ответ #134 : 07 Август 2019, 14:21:18 »
Подтверждаю, свежая прошивка залита и протестирована. Глюк с включением грелок побежден.