Автор Тема: Проблемы и решения  (Прочитано 2354 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #60 : 07 Март 2019, 08:58:03 »
Поменяйте термопару у меня похожая ситуация была только при 200 градусах, я подбирал несколько раз пробывал от разных мультиметров и купленные на али.
У меня их 3 шт, 2 куплены недавно, и 1 лет 15 назад, они все показывают одинаковую температуру.

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 5012
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #61 : 07 Март 2019, 09:05:23 »
может быть шарик спая крупноватый, а если ее обточить  со стороны прижима к плате?
а кто-нибудь уже так делал?
Может всё-таки дело в месте установки шарика и особенностях измерителей. Термопара это контактный точечный измеритель, а пирометр - измеритель излучения с площади ограниченной неким овалом.
Для прояснения ситуации можно например пощупать температуру каким нибудь сторонним мультиметром с термопарой.

while(1||!1);
зберігай спокій

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #62 : 07 Март 2019, 09:18:50 »
можно например пощупать температуру каким нибудь сторонним мультиметром с термопарой
Так и хочу сделать, позже отпишусь.

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #63 : 07 Март 2019, 18:07:25 »
Так, получается что дело именно в контакте термопары с платой, ставлю термопару в каплю термопасты, вроде все нормально, чють пошевелил и показания убежали, а еще, в качестве бреда, не могут ли провода термопары замыкаться между собой возле спая, там где обтянуты термоусадкой, и этим искажать результат измерения?
Еще, я тренируюсь на старых платах и они не покрыты лаком, чистый стеклотекстолит, может это влиять или не должно? уже несколько штук зажарил до коричневого, хотя по примусу температура выше 200 не поднималась.

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 5012
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #64 : 07 Март 2019, 18:45:01 »
ну, а что показывают сторонние измерители?
И еще параллельно термопарам на входе МАХ надо поставить конденсаторы 0.1мк.
while(1||!1);
зберігай спокій

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #65 : 07 Март 2019, 19:08:36 »
ну, а что показывают сторонние измерители?
мультиметр показывает также, шевельнешь туда, одно, шевельнешь сюда, другое, но с примусом +- совпадает. Конденсаторы сейчас гляну

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #66 : 07 Март 2019, 19:10:50 »
на входе МАХ надо поставить конденсаторы 0.1мк
А их лучше ставить на клемы или на ноги макса?

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 5012
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #67 : 07 Март 2019, 19:43:09 »
параллельно клеммам нормально
while(1||!1);
зберігай спокій

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #68 : 09 Март 2019, 14:04:22 »
С температурой вроде разобрался, теперь вопрос по графику, в какой то момент при пропуске секунд начинает смещатся график уставки, посмотрите видео начиная с 4,25, это ошибка или так должно быть? 
шаг уставки верх и низ по 30
&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 20:12:07 от avtomat78 »

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #69 : 09 Март 2019, 20:14:17 »
А вот такой эффект получаю если шаг уставки верх 10 или 30 не важно, а низ 0
смотреть с 2:20
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 20:19:48 от avtomat78 »

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #70 : 09 Март 2019, 20:56:32 »
Если ставлю шаг уставки верх и низ по 10, то на границе 1 и 2 шагов не застряет, продолжая нагрев как положено, но дальше все равно начинает сползать график.
По эксперементировал, между 1 и 2 шагами застряет если шаг уставки низа ==0,       
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 21:37:27 от avtomat78 »

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #71 : 11 Март 2019, 13:59:58 »
Еще интересно, не связаны ли мои проблемы с портированием программы на мелтовский индикатор? если так, то я уже согласен купить синий.

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 5012
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #72 : 12 Март 2019, 04:42:00 »
дисплей не причем, а график и должен сползать если пропускается время
while(1||!1);
зберігай спокій

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #73 : 12 Март 2019, 06:11:40 »
А можно сделать чтобы график замерзал при пропуске, как в начале профиля, а то растягивается, получается не красиво, а еще при шаге уставки низа ==1 очень долго грелка работает на минимальной мощности, что на керамике еще сильнее затягивает профиль.

avtomat78

  • .
  • *
  • Сообщений: 97
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы и решения
« Ответ #74 : 14 Март 2019, 07:07:30 »
Добрый день, обнаружилась еще одна проблемка, так как верх у меня слабоват ( керамика 250w ) поставил пид верха Кс-99,9  Ti-10, но при включении верха из-за маленькой скорости нарастания температуры постоянно срабатывает защита, на свинце редко, на безсвинце пришлось раз 15 профиль перезапустить пока примус понял что температура всетаки растет, хоть и медленно.