Автор Тема: Станция MAX6675 + T12 или 900  (Прочитано 4746 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

N@RK-Oz

  • .
  • *
  • Сообщений: 5
Re: Станция MAX6675 + T12 или 900
« Ответ #120 : 14 Ноябрь 2018, 10:25:41 »
размер платы такие как у дисплея?

TDvega

  • .
  • *
  • Сообщений: 18
Re: Станция MAX6675 + T12 или 900
« Ответ #121 : 14 Ноябрь 2018, 11:30:44 »
размер платы такие как у дисплея?
Да, размер одинаковый с дисплеем.

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4535
Re: Станция MAX6675 + T12 или 900
« Ответ #122 : 16 Ноябрь 2018, 22:30:04 »
осталось дождаться прошивку
обрезать сложнее чем прикручивать
но процесс идет
while(1||!1);
зберігай спокій

N@RK-Oz

  • .
  • *
  • Сообщений: 5
Re: Станция MAX6675 + T12 или 900
« Ответ #123 : 19 Ноябрь 2018, 10:46:11 »
как организована регулировка контраста на st7920, 3 вывод смотрю как-то в воздухе висит?

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4535
контраст
« Ответ #124 : 19 Ноябрь 2018, 12:16:08 »
на дисплее есть штатный подстроечник контраста, а на плате просто подписанное отверстие для доступа к нему в собранном состоянии.
Управлять контрастом извне не имеет смысла, он настраивается один раз и все.
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4535
фейс
« Ответ #125 : 26 Ноябрь 2018, 11:52:10 »
нарисовал новые пиктограммы.
Регулировка воздуха фена как-то быстро не вписывается в прежнюю картину.
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4535
Re: Станция MAX6675 + T12 или 900
« Ответ #126 : 10 Декабрь 2018, 13:43:01 »
уже на подходе прошивка для жала и фена.
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4535
Re: Станция MAX6675 + T12 или 900
« Ответ #127 : 10 Декабрь 2018, 17:49:49 »
хочу вам показать стартовую версию прошивки жалофена
По-сути это адаптация прошивки ИК-станции под жало и фен.
Основная цель - внедрение в интерфейс турбины фена.
Настоятельно рекомендую поиграться с Open-loop Test.  но! Не накручивайте сильно мощность! Пока в режиме Open-loop Test нет защиты от перегрева.
Сделал переключение типа жала Т12-900, но параметры ПИД под них пока надо менять вручную.
Также пока не задействован геркон и параллельная работа.

В общем, ребята, я на вас надеюсь.  На жалах и фенах будет легче тренироваться.
Наша цель - чистый ПИД!
 Всякие квази-псевдо и еще черт-знает какие релейные алгоритмы надо отодвинуть на третий план.
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4535
возбуждение MAX6675
« Ответ #128 : 12 Декабрь 2018, 01:53:47 »
При подключении термопары фена к MAX6675 наблюдается неадекватное показание температуры. Нули вместо комнатной.
Проблема решается установкой блокировочного конденсатора 0.1мк параллельно контактам термопары.
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4535
прошивка жалофена 181212
« Ответ #129 : 12 Декабрь 2018, 12:59:20 »
В моем распоряжении имеется компрессорный фен от станции ZD-939A.
Для адекватной индикации температуры воздуха на выходе, я внес поправочный коэффициент термопары - примерно 14/32.
ПИД для этого фена:
Kc - 0.3
Ti - 26
Td - 15.0
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2018, 19:05:47 от slav0n »
while(1||!1);
зберігай спокій

slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
  • Сообщений: 4535
Re: Станция MAX6675 + T12 или 900
« Ответ #130 : 14 Декабрь 2018, 13:55:44 »
Kc - 0.3
Ti - 26
фен - довольно интересный девайс в плане настроек ПИД.
С выше указанными значениями наблюдается значительный перелет при прогреве от холодного до рабочей температуры, но более-менее нормальная реакция на регулировку потока воздуха.
Если поставить:
Kc - 0.1
Ti - 40
то начальный прогрев попадает в уставку почти без перелета, но очень медленная реакция на поток.

while(1||!1);
зберігай спокій