PrimussTh

PrimussThermo => Паяльная станция PrimussThermo => Тема начата: kiryanoff от 07 Май 2018, 16:36:56

Название: Проблемы и решения
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 16:36:56
Здравствуйте уважаемый slav0n , у меня в процессе Open-loop test заглючела прошивка процессе остановился в середине теста , после перезагрузки горит дисплей синим цветом , вопрос можно ли восстановить прошивку?
Название: Re: Прошивка
Отправлено: slav0n от 07 Май 2018, 17:13:27
Цитата: "kiryanoff"
у меня в процессе Open-loop test заглючела прошивка процессе остановился в середине теста , после перезагрузки горит дисплей синим цветом , вопрос можно ли восстановить прошивку?
мне  интересно взглянуть на ваше железо. Как оно смонтировано, чем питается?
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 17:58:10
Хорошо пришлю фото питается импульсным блоком от спутникового ресивера.
Название: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 19:10:43
Вот ещё одно фото
Название: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 19:13:29
Фото платы
Название:
Отправлено: slav0n от 07 Май 2018, 20:06:16
ну и что же там глюкнуло?
Смонтировано вроде нормально.
Что на управлении грелками стоит?
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 20:25:26
Твердотельные реле на 40ампер
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 20:30:01
Интересно что верхний нагреватель тест выполнил всё хорошо , перешёл на нижний половина теста и вдруг остановка .
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 20:35:53
У меня такой вопрос можно ли слить  прошивку программатором rt809f а потом зашить обратно ?
Название:
Отправлено: slav0n от 07 Май 2018, 21:12:13
слить прошивку не получится.
Что сейчас происходит? Если зажать кнопку энкодера и подать питание звуки выдает?
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 21:44:27
Не чего не происходит на кнопку не реагирует просто горит дисплей.
Название: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 21:47:39
Фото дисплея
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 21:54:12
Я думаю надо пробовать прошить . Проблема наверное только в атмеге?
Название:
Отправлено: slav0n от 07 Май 2018, 21:59:59
По видимому мега совсем не заводится. Кварц проверь, пропаяй контакты, проверь качество питания.
Попробуй обычным программатором просто подключиться к меге чтобы она увиделась, НО пока НИЧЕГО ИМ НЕ ПРОШИВАЙ! Если начнешь им прошивать, сотрешь бут и ключ.
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 07 Май 2018, 22:07:17
Спасибо попробую проверить, про Бут и ключ я вкурсе.
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 08 Май 2018, 10:24:00
Добрый день slav0n у мня прогресс поменял кварц заиграла знакомая мелодия , но на экране маленькие квадраты , может сталкивались подскажите куда копать?
Название:
Отправлено: kiryanoff от 08 Май 2018, 10:26:31
Фото дисплея.
Название:
Отправлено: slav0n от 08 Май 2018, 12:59:39
Сначала обнови прошивку прогой-загрузчиком. Потом проверь связи мега-дисплей.
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 08 Май 2018, 15:18:12
Пробовал обновлять, обновилось, проверял связи все в порядке но ничего не помогает.
Название:
Отправлено: slav0n от 08 Май 2018, 19:05:18
на энкодер реагирует? звуки есть? какие либо изменения при этом на экране есть?
Напиши версию прошивки и распиши напряжения на пинах дисплея, будем сравнивать с моими.
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 08 Май 2018, 19:33:02
Уважаемый slav0n пока я сним боролся он вообще Перестал реагировать ,опять синий дисплей . В общем я грешу на атмегу решил я купить новую мегу.. жаль конечно денег и трудов , могу ли я рассчитывать на скидку при покупки нового ключа .
Название:
Отправлено: slav0n от 08 Май 2018, 19:54:14
меги просто так не глючат. Должна же быть причина.
БП я бы заменил на какую-нибудь обычную нормальную пятивольтовую зарядку для телефона.
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 08 Май 2018, 21:38:06
Мегу у китайцев покупал , а качество их неизвестно какое , да и запитывал её поразному , да и на плате кроме Меги и кварца можно сказать ничего нет.
Название:
Отправлено: slav0n от 09 Май 2018, 02:43:28
Цитата: "kiryanoff"
да и на плате кроме Меги и кварца можно сказать ничего нет.
Да, для надежности напрашиваются хотя-бы элементарные транзисторные ключи на выходе меги.
 И не надо забывать про полную электрическую изоляцию термопары от спирали грелки.
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 09 Май 2018, 08:57:20
Согласен ключи нужны.
Название:
Отправлено: slav0n от 09 Май 2018, 18:07:57
я тут предпринял некоторые усилия чтобы повторить картинку глюка, и у меня получилось:
Название: Re: Прошивка
Отправлено: tssergej от 10 Май 2018, 16:39:15
Цитата: "slav0n"
я тут предпринял некоторые усилия чтобы повторить картинку глюка, и у меня получилось:
Самое главное не узнали-что же провоцирует такой глюк? У меня, если помнишь, что то подобное тоже было, мусор на экране, на энкодер реагировал, при попытке прошить вылетела ошибка и привет активации. Да и после были непонятные глюки. Я тоже как и предыдущий аратор, грешил на китайские меги, купленные по рублю за кучку.
Название:
Отправлено: slav0n от 10 Май 2018, 18:18:19
да, про меги мне тут Speys подкидывал весёлые картинки.
Цитата: "Speys"
Теперь о сущном. Получил Мега 32.Главное прошилось ,программатор не гавкал все Ок. усб не видит. Пищит и на этом. Перемаркер
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 10 Май 2018, 18:25:22
Так значит всё-таки мега !!! у меня точно такие симптомы были, а теперь вовсе умерла.
Название:
Отправлено: slav0n от 10 Май 2018, 18:25:50
Цитата: "tssergej"
Самое главное не узнали-что же провоцирует такой глюк?
такой глюк я повторил когда залил на ST7920 прошивку собранную для KS0107.
Что и как там при этом конкретно происходит разбираться не вижу смысла.
Интересней посмотреть на фото глючных мег.
Название: Re: Прошивка
Отправлено: kiryanoff от 17 Май 2018, 18:05:52
Забыл спросить про карту сбербанка вы её поменяли ?
Название:
Отправлено: slav0n от 17 Май 2018, 20:55:15
всё актуальное по прежнему тут - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=776.0
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 26 Февраль 2019, 17:06:54
Добрый день, что я делаю не так? подключил две термопары, и сразу показывает одна 130+-, другая 150+-.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 26 Февраль 2019, 17:20:22
если просто закоротить входы термопар должно показывать комнатную температуру
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 26 Февраль 2019, 17:29:35
отключил термопары, закорачиваю пинцетом входы,  верх 142, низ 150, реальная температура в комноте ~29 градусов.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 26 Февраль 2019, 17:58:50
какая залита прошивка?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 26 Февраль 2019, 18:00:38
Эта ИКстанция_180225_KS0107_pcbV01
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 26 Февраль 2019, 18:02:05
наверное нужно было в теме по этой плате писать?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 26 Февраль 2019, 18:11:37
ошибку нашел - забыл убрать коррекцию температуры под Жалофен. Сейчас поправлю.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 26 Февраль 2019, 18:19:23
вот 180226
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 27 Февраль 2019, 18:59:44
Возник вопрос, если плата прибора расположена в непосредственной близости от корпуса грелки, не будит ли нагрев корпуса грелки вносить погрешность в измерения температур?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 27 Февраль 2019, 19:36:05
Внутри MAX6675 находится схема т.н. компенсации холодного спая. По сути это измеритель температуры корпуса микросхемы.
Если эта температура будет сильно завышена относительно комнатной температуры, то показания температуры термопар будут сильно занижены, как раз на эту разницу.
В общем надо стремиться к тому, чтобы МАХ-ы не нагревались.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 27 Февраль 2019, 20:17:52
Понял, завтра возьму пирометр и буду пробовать.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 27 Февраль 2019, 21:41:20
Взял пирометр, температура в состоянии покоя совпадает, а вот во время нагрева пирометр убегает вперед на 15-20 градусов, к примеру ставлю низ 120гр, начинается нагрев, на пирометре убегает до 135, на примусе медленно ползет и по мере приближения к 120, начинает уменьшатся на пирометре, и через 1-2 минуты показания уравниваются на 120 градусах и там и там. Так должно быть или я что то делаю не так? Да, пирометр направлен на термопару!
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 27 Февраль 2019, 21:50:52
Очевидно пирометр работает на других принципах и поэтому такой эффект.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 28 Февраль 2019, 21:48:48
Что то на моих грелках ( керамика эльцер ) результаты теста не дают норматьной работы, после теста получил Кс-1,6 Тi- 46, а по факту более менее нормально заработало с Кс-3,0  Ti-210.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 28 Февраль 2019, 23:04:45
В некоторых источниках (http://blog.opticontrols.com/archives/383) рекомендовано Ti увеличивать примерно в 3 раза от рассчитанного по табличной формуле.
Только что посмотрел в код, а у меня там еще вдобавок оказался занижен коэффициент в вычислении Ti (1.3 вместо 2.5)
Если поправить, то получается вполне близко к эксперименту: 3*46*2.5/1.3 = 265

Обдумываю тут еще один метод получения параметров системы.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 01 Март 2019, 21:30:31
Начал тестировать с двумя грелками, у меня постоянно считает счетчик пропусков, и когда включается верх, уезжает график уставки, так должно быть?
и еще, куда лучше ставить верхнюю термопару, на медь или текстолит?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 01 Март 2019, 22:43:36
это и есть поведение системы без обиняков.
В настройках есть параметр - "шаг уставки"
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 01 Март 2019, 22:51:49
вот пример - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=883.msg19012#msg19012
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 02 Март 2019, 11:33:52
По моему у меня очень слабый верхний нагреватель, 250ват керамика, как вы думаете?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 02 Март 2019, 16:56:47
наверно запаса мощности невыстачае
мабуть його треба просто тупо врубать на увесь, та й все
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 06 Март 2019, 19:16:04
Добрый день, подскажите, может быть такое, что термопара при температуре выше 100 градусов начинает врать? у меня получается что припой плавится при температуре 160 градусов, по чайнику 100 показывает правильно!
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: DeCodeR от 06 Март 2019, 22:15:26
Добрый день, подскажите, может быть такое, что термопара при температуре выше 100 градусов начинает врать? у меня получается что припой плавится при температуре 160 градусов, по чайнику 100 показывает правильно!
так может припой не качественный и вместо 183-187 начинает течь при 160?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 06 Март 2019, 22:35:05
так может припой не качественный и вместо 183-187 начинает течь при 160?
Пирометр направлен на припой и показывает как раз 183 градуса в этот момент!
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 07 Март 2019, 05:39:44
термопара должна иметь хороший тепловой контакт с объектом измерения
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 07 Март 2019, 06:56:21
термопара должна иметь хороший тепловой контакт с объектом измерения
Как его правильно обеспечить? я уже и в флюс ее тыкал и в термопасту, приделана она к телескопической антенне, и антенна ее своим весом прижимает, как еще попробовать ?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 07 Март 2019, 07:17:38
все правильно, еще она должна быть чистой без нагара
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 07 Март 2019, 07:33:49
она должна быть чистой без нагара
откуда же там нагар, они у меня совсем новые, может быть шарик спая крупноватый, а если ее обточить  со стороны прижима к плате?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: kiryanoff от 07 Март 2019, 08:53:17
Поменяйте термопару у меня похожая ситуация была только при 200 градусах, я подбирал несколько раз пробывал от разных мультиметров и купленные на али.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 07 Март 2019, 08:58:03
Поменяйте термопару у меня похожая ситуация была только при 200 градусах, я подбирал несколько раз пробывал от разных мультиметров и купленные на али.
У меня их 3 шт, 2 куплены недавно, и 1 лет 15 назад, они все показывают одинаковую температуру.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 07 Март 2019, 09:05:23
может быть шарик спая крупноватый, а если ее обточить  со стороны прижима к плате?
а кто-нибудь уже так делал?
Может всё-таки дело в месте установки шарика и особенностях измерителей. Термопара это контактный точечный измеритель, а пирометр - измеритель излучения с площади ограниченной неким овалом.
Для прояснения ситуации можно например пощупать температуру каким нибудь сторонним мультиметром с термопарой.

Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 07 Март 2019, 09:18:50
можно например пощупать температуру каким нибудь сторонним мультиметром с термопарой
Так и хочу сделать, позже отпишусь.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 07 Март 2019, 18:07:25
Так, получается что дело именно в контакте термопары с платой, ставлю термопару в каплю термопасты, вроде все нормально, чють пошевелил и показания убежали, а еще, в качестве бреда, не могут ли провода термопары замыкаться между собой возле спая, там где обтянуты термоусадкой, и этим искажать результат измерения?
Еще, я тренируюсь на старых платах и они не покрыты лаком, чистый стеклотекстолит, может это влиять или не должно? уже несколько штук зажарил до коричневого, хотя по примусу температура выше 200 не поднималась.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 07 Март 2019, 18:45:01
ну, а что показывают сторонние измерители?
И еще параллельно термопарам на входе МАХ надо поставить конденсаторы 0.1мк.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 07 Март 2019, 19:08:36
ну, а что показывают сторонние измерители?
мультиметр показывает также, шевельнешь туда, одно, шевельнешь сюда, другое, но с примусом +- совпадает. Конденсаторы сейчас гляну
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 07 Март 2019, 19:10:50
на входе МАХ надо поставить конденсаторы 0.1мк
А их лучше ставить на клемы или на ноги макса?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 07 Март 2019, 19:43:09
параллельно клеммам нормально
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 09 Март 2019, 14:04:22
С температурой вроде разобрался, теперь вопрос по графику, в какой то момент при пропуске секунд начинает смещатся график уставки, посмотрите видео начиная с 4,25, это ошибка или так должно быть? 
шаг уставки верх и низ по 30
&feature=youtu.be
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 09 Март 2019, 20:14:17
А вот такой эффект получаю если шаг уставки верх 10 или 30 не важно, а низ 0
смотреть с 2:20
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 09 Март 2019, 20:56:32
Если ставлю шаг уставки верх и низ по 10, то на границе 1 и 2 шагов не застряет, продолжая нагрев как положено, но дальше все равно начинает сползать график.
По эксперементировал, между 1 и 2 шагами застряет если шаг уставки низа ==0,       
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 11 Март 2019, 13:59:58
Еще интересно, не связаны ли мои проблемы с портированием программы на мелтовский индикатор? если так, то я уже согласен купить синий.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 12 Март 2019, 04:42:00
дисплей не причем, а график и должен сползать если пропускается время
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 12 Март 2019, 06:11:40
А можно сделать чтобы график замерзал при пропуске, как в начале профиля, а то растягивается, получается не красиво, а еще при шаге уставки низа ==1 очень долго грелка работает на минимальной мощности, что на керамике еще сильнее затягивает профиль.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 14 Март 2019, 07:07:30
Добрый день, обнаружилась еще одна проблемка, так как верх у меня слабоват ( керамика 250w ) поставил пид верха Кс-99,9  Ti-10, но при включении верха из-за маленькой скорости нарастания температуры постоянно срабатывает защита, на свинце редко, на безсвинце пришлось раз 15 профиль перезапустить пока примус понял что температура всетаки растет, хоть и медленно.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 14 Март 2019, 08:34:22
таймер срабатывания защиты от ненагрева = Ti+5 сек.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 14 Март 2019, 13:35:13
С грелкой понятно, все равно планирую заменить на 450w, а что по этому посту -
Можно сделать чтобы график замерзал при пропуске, как в начале профиля, а то растягивается, получается не красиво, а еще при шаге уставки низа ==1 очень долго грелка работает на минимальной мощности, что на керамике еще сильнее затягивает профиль.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 14 Март 2019, 13:51:12
не очень красиво, но зато видно что и как. Можно же и самому нарисовать себе растянутый профиль под слабую грелку. А с прорисовкой графика я подумаю что можно сделать.
Шаг уставки низа ==1 ставить не имеет смысла, тем боле для массивной и медленной керамики. Надо ставить побольше или 0.
Тут где-то я рисовал картинку про шаг уставки...
Вот нашел - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=818.msg18315#msg18315
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 14 Март 2019, 14:17:01
Выше я выкладывал видео, что происходит если ставлю шаг уставки низа ==0, почему то застряет между 1 и 2 ступей, ставлю на 30, пробовал составлять удлиненный профиль, все равно ближе к концу съезжает.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 14 Март 2019, 14:31:03
тогда поставить шаг низа 60 и для верха тоже подобрать.
Что там с застреванием я посмотрю чуть позже.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 02 Апрель 2019, 18:47:48
При каких условиях учитывается параметр Td ? пытаюсь настроить ВИ для сушки чипа, подобрал параметры Kc = 0,1.  Ti = 110. c этими параметрами держит 100 градусов +-1 сколько угодно долго, но самое интересное происходит во время нагрева, происходит следующее, включаю ВИ, температура начинает рости, и стабильно перелетает на 13 градусов, тоесть до 113, потом в течении примерно 5 минут снижается до 100 и затем уже держит как положено, параметр Td пробовал и 0, и 5, и 30, результат один, но если делаю настройки для 300гр, то все отрабатывает как положено, без перелета, термопара лежит на грелке.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 03 Апрель 2019, 10:21:06
Td в прошивке ИК станции пока не учитывается.
Этот параметр начинает очень сильно влиять на выходную мощность при резких скачках уставки.
Решение проблемы нашлось и нормально вписалось тут в последние прошивки ЖалоФена.
До внедрения этого решения в прошивку ИК-контроллера он работает как ПИ регулятор.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 04 Апрель 2019, 13:20:45
Возвращаюсь к посту №68 этой темы, заметил что график съезжает всегда на 2 шаге профиля если начинается пропуск секунд, поправьте  пожалуйста.
В результате получается вот такая не красивая картинка.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 04 Апрель 2019, 18:46:24
Дело в том, что надо стремиться именно к красивой картинке. Смещение как раз и должно вызывать такое стремление. А если его убрать - реальность сильно исказится.

Уже на подходе обновленная версия прошивки с работоспособным Td.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 04 Апрель 2019, 19:14:30
Но я же могу стремиться с помощью счетчика пропущенных секунд, как это происходит на первом шаге, а с учетом того что у меня везде керамика, без пропусков не обойтись в любом случае, а сдвиг идет даже если после перехода на второй шаг перезапустить профиль, при этом счетчик пропусков начинает считать с ноля, а график все равно уезжает.     
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 06 Апрель 2019, 20:49:16
прошивка 190406 с дифференциалом (http://primuss3.com/forum/index.php?topic=883.msg19640#msg19640)
Ну, а тупо зарубить смещение графика как-то рука не поднимается.
Буду думать как это сделать красиво.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 28 Июнь 2019, 07:01:30
На дисплеях ST7920 при включении иногда наблюдаются иероглифы в верхних строках.
Устраняется перемычкой, соединяющей ресеты дисплея и меги.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: kiryanoff от 28 Июнь 2019, 20:07:59
Я извиняюсь хотел бы узнать, про датчик температуры будет как-нибудь решение , работать неудобно надо несколько раз перезапустить станцию чтоб датчик почувствовал изменения температуры.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 29 Июнь 2019, 00:12:10
Хм... какой-такой датчик температуры?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: kiryanoff от 29 Июнь 2019, 10:41:44
Мы как-то говорили про увеличение времени нагрева датчика температуры или возможность отключения защиты в меню. В порционных грелках нужно долго ждать нагрева платы а датчик температуры через секунд 30 сработает защита и пишет Нет нагрева датчика.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 29 Июнь 2019, 12:53:14
время измерения привязано к Ti. В крайних прошивках оно равно Ti + 10 секунд.
Если защита срабатывает через 30 сек, то получается Ti - 20. Как-то маловато для медленной грелки.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 29 Июнь 2019, 16:58:56
а датчик температуры через секунд 30 сработает защита и пишет Нет нагрева датчика
Ага, тоже это бесит, приходится профиль перезапускать
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: kiryanoff от 29 Июнь 2019, 17:11:47
У меня Ti 170
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 29 Июнь 2019, 17:14:52
170, значит должно 3 минуты ждать а не 30 сек.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: kiryanoff от 29 Июнь 2019, 19:18:47
Ради эксперимента включил секундомер получается меньше чем я думал 17сек.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 29 Июнь 2019, 19:38:10
какой Ti у верха?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: kiryanoff от 29 Июнь 2019, 20:10:35
Верх Ti-21
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 30 Июнь 2019, 09:28:28
ок, видимо происходит сработка от ненагрева верхнего датчика. Буду разбираться.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 02 Июль 2019, 14:51:01
проблема легко решилась - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=883.msg19868#msg19868
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 09 Июль 2019, 11:35:07
Возник вопрос по работе профилей, когда я выбираю режим с двумя термопарами не важно какой выбран режим работы низа станцияработает низом до температур выставленных профилем, собсно в конце плата ужарена в хлам, когда выставлен режим с одной термопарой - станция работает вроде как по профилю но между шагами профиля появляетс какая-то рандомная пауза работы верха причем на 3м шаге температура платы даже успевает опустится градусов на 10-15 перед тем как влюбится работа верха. Пилы по автотесту я отрегулировано температуры оба держат приемлемо, а вот работа по профилю смущает. Шаг уставки везде 0 так как низ керамика.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 09 Июль 2019, 12:47:15
не важно какой выбран режим работы низа станцияработает низом до температур выставленных профилем, собсно в конце плата ужарена в хлам, когда выставлен режим с одной термопарой - станция работает вроде как по профилю но между шагами профиля появляетс какая-то рандомная пауза работы верха
понял, уже решаю
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 09 Июль 2019, 13:04:54
Причем только сейчас обратил внимание, шаг уставки для низа работает а вот для верха уже нет.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 09 Июль 2019, 13:25:26
подробнее, пожалуйста.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 09 Июль 2019, 13:41:40
ставлю шаг уставки низ 50 верх 10(неважно какео число хоть 60) запускаю термопрофиль, пока работает низ идет отображение заданой температура 60 по достижению переключается на 120, дальше пик что первый шаг пройден, на полсекунды появляется 130 и индикатор мощности верха потом он сам переключается на 180(сле шаг по профилю) и индикатор мощности пропадает на рандомное время(пробовал засекать каждый раз раное) . могу заснять видео этого.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 09 Июль 2019, 19:34:57
пробуем 190709
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 10 Июль 2019, 10:22:50
а вот с прошится я столкнулся с проблемой, нехочет шится приборчик, подключаю к компу запускаю софтинку жму на Х говорит что прибор активирован , выбираю кнопку "прошить" - выбираю прошивку (любую) жму ок, и вместо прошивки у меня прога просто закрывается а прошивка прибора так и остается 190702. пробовал на 2х разных компах, с хабом и без 3мя разными кабелями, айди видит а на прошивке сворачивается, винда везде 10ка 64бита лицензия.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 10 Июль 2019, 10:40:45
Психанул и вытащил из загашника древний стационарный дело с лицушной хп 32, на нем прошлось, а вот с планшетины и ноута на 10 64 никак.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 10 Июль 2019, 11:40:02
Итак отчёт по прошивке.
Конфиг термопара одна-низ по профилю= шаг уставки для верха не срабатывает паузы перед включением верха никуда не делись- подозреваю из-за того что переход на следующий шаг профиля происходит за 3 градуса до достижения температуры и приборчик ждёт стабилизации наростан я температуры при этом не реагирует на ее опускание.
Конфиг - две термопары , низ по профилю.
Шаг уставки для верха работает как положено, нижний нагреватель не смотря на заданную температуру в настройках продолжает жарить плату после первого шага практически не сбрасывая мощность хотя индикация заданной температуры низа остаётся на уравне выставленной в настройках. Верх из-за стабильного наростан я температуры в зоне пайки не включается.
Конфиг- две термопары - низ термостат.
Работает также как при предыдущем конфиге низ жарит не останавливаясь , уставка верха переключается но сам верх не запускается.
Хотел выложить сразу фотки отработавших профилей с графиками но они вышли по 3.5 метра форум говорит слишком велики.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 10 Июль 2019, 12:23:13
вытащил из загашника древний стационарный дело с лицушной хп 32, на нем прошлось, а вот с планшетины и ноута на 10 64 никак.
да, с сопряжением давняя история... У меня, к примеру, на 10/64 зашивается только со второго раза, т.е. при первом нажатии ПРОШИТЬ стабильно выскакивает ошибка. Затем, не закрывая прогу, переподключаешь примус, снова нажимаешь ПРОШИТЬ и все ОК.

Хотел выложить сразу фотки отработавших профилей с графиками но они вышли по 3.5 метра форум говорит слишком велики.
есть удобная прога для сжатия картинок - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=78.0
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 10 Июль 2019, 13:24:22
какой-то бардак в конфигах... буду переписывать логику.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 10 Июль 2019, 17:53:00
к сожалению рабочий день закончился, проверю уже завтра.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 10 Июль 2019, 18:02:16
ок, пока выкладываю все варианты 190710.1
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 11 Июль 2019, 13:52:08
Итак, прошивка залита и протестирована, во всех трёх режимах уставка работает адекватно, и термопрофиля отрабатывают тоже нормально, единственное что в режиме работы с одной термопарой словил 1раз ошибку "нет нагрева верхнего датчика" и перед включением верха там получилась довольно длинная пауза но подозреваю что контроллер просто ждал стабилизации температуры платы, на переходе на 3тий шаг паузы уже не было .
Дальше буду подгонять профиля под свои нужды буду смотреть не пролезет ли глюки, ежели выловлю то отпишусь.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 11 Июль 2019, 14:11:32
гаразд.
Логику конфигураций отремонтировали.
Мне интересно, замечено ли на какой мощности включается верх в начале второго шага? С нуля или нет? Или оно не важно?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 11 Июль 2019, 14:15:10
Немного не понял что значит с нуля. И в каком режиме?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 11 Июль 2019, 14:34:28
К стати обнаружил забавный баг, пробую паять в режиме две термопары -низ термостат на 150 градусов
В термопрофиле у меня выставлен первый шаг до 150 - но когда температура нагрева доходит до 130 станция пикает и переключается на второй шаг, далее низом догревает до 150 , долго и нужно стабилизируется( по ходу нужно перекалибровать пид по нижней термопаре) и верх включается очень долго.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 11 Июль 2019, 14:54:00
вот еще версия 190711.0
немножко отличается.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 11 Июль 2019, 15:29:05
Залил. Пока успел проверить только режим - одна термопара, верх включился сразу по достижению низом заданной температуры( в этот раз 150) и врубился он с ходу на 90 процентах мощности. Из-за этого плата разогрелась до 220 до конца второго шага. Сейчас остынет попробую поиграть шагом уставки верха.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 11 Июль 2019, 18:17:37
В общем провел кучку тестов по пайке и слегка дезориентирован, ситуация с включением верха на 80-90% сразу после первого шага была всего дважды - первую и вторую пайку, далее верх стал включатся с нуля и по прошествии неопределенного времени по окончанию первого шага, все это относится к конфигурации с одной термопарой.
В конфиге две термопары низ термостат 150, ситуация не изменилась первый шаг заканчивается по достижению 120-130 градусов и при переходе на второй шаг низ продолжает греться до 150 , верх же при этом не включается очень долго.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 11 Июль 2019, 18:23:51
ок, сейчас я сделаю принудительное обнуление ПИД верха в течении первого шага.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 11 Июль 2019, 18:55:42
вот 190711.1
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 12 Июль 2019, 11:05:33
Итак залил и провел несколько тестовых паек в разных режимах,
Режим одной термопары- верх включается адекватно с нулевой мощности особо сильно не задерживаесь, по моим понятиям пайки(радиомонтажник с большим стажем, своя китайская станция более 5ти лет , ремонт ноутовых материнок уже 7лет.) Профиль работает весьма адекватно.
Режим две термопары - низ термостат- профиль отрабатывается правильно, единственное к чему можно было бы придраться так это переход на второй шаг на температуре в 120( после обновления прошивки стало 120 хотя в прошлой почему-то переходил на 130) а не заданной в профиле но при этом этоже можно отнести к плюсам так как сокращается время работы профиля - верх то всё-таки включается на шаге два уже без ожидания непойми чего и успевает прогреется для плавной адекватной работы , а низ при этом догревается до заданной температуры в установках станции и дальше ее просто поддерживает.
Считаю такую работу этих двух профилей правильной.
Дальше уже буду искать баги в процессе работы.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 12 Июль 2019, 12:03:26
переход на второй шаг на температуре в 120( после обновления прошивки стало 120 хотя в прошлой почему-то переходил на 130)
все правильно, т.к. второй шаг начинается от 120
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 12 Июль 2019, 13:52:13
по итогам проделанной работы выложил релиз прошивки 190712 (http://primuss3.com/forum/index.php?topic=883.msg19927#msg19927)
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 14 Июль 2019, 13:56:01
Считаю такую работу этих двух профилей правильной.
надо бы показать грелки и соответствующие настройки. Специально открыл тему - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=990.0
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 14 Июль 2019, 19:59:15
В понедельник все опишу и выложу.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 15 Июль 2019, 11:13:05
так в темку отписался.
нашол один забавный но решаемый глюк прошивки- если станция простояла ночь выключеной то при первой работе профиля нагрев низа и верха включается не сразу а через рандомный промежуток времени, также нашол для себя простейшее решение данного глюка- перед работой профиля последовательно включить принудительно сначала низа а потом верха из меню станции, включить достаточно на 5ть секунд каждый, после чего профиль отработает без задержек.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 15 Июль 2019, 11:35:31
что-то загадочное. А если не ночь, а полчаса к примеру?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 15 Июль 2019, 12:55:46
закончу перекатывать память протестирую.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 15 Июль 2019, 13:40:32
Так проверил, первую пайку сегодня проводил в 11 часов, после пайки станцию выключил, в 13.20 вернулся к пайке и обнаружил маленький нюанспосле включения станции с сразу перехода к пайке по профилю станция не пытается измерять температуру нижним датчиком, то есть все время мигает значек верхней термопары и даже после истечения времени на нагрев низом без появления ошибки нагрева( хотя температура то не поднималась) станция перешла на шаг 2 и также измеряет верх не нагревая его. Перезапуск термопрофиля проблему не решает.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 15 Июль 2019, 15:15:28
проверил пауза в 40 минут при выключенной станции вызывает все тот же глюк.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: uoleg от 02 Август 2019, 00:24:36
Релиз прошивки 190730, глюки в точности описанные выше ellf32.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 02 Август 2019, 18:16:08
Это конечно возможно, ведь еще до конца не ясна природа этого глюка. Смущает привязка ко времени. 40 минут - что это? Разряд конденсаторов, или..?
Пожалуйста, снимите видео ключевых моментов глюка на прошивке 190730.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 06 Август 2019, 10:48:50
Все-таки нашлась недоработка при начальной инициализации параметров ПИД.
Исправил в прошивке 190806.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 07 Август 2019, 14:21:18
Подтверждаю, свежая прошивка залита и протестирована. Глюк с включением грелок побежден.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 11 Август 2019, 13:24:28
Пара слов про алгоритм защиты от ненагрева сенсора (навеяно жалобами на ложные сработки).
А что, если его привязать не просто к Ti, а к реальному интегралу мощности, выданной грелкой?
Например: грелка выдала Х Wh -> нагрева нет -> авария
Остается корректно определить этот самый Х.
Как вам такая идея?
Название: 190812
Отправлено: slav0n от 12 Август 2019, 11:24:07
в прошивке для наглядности сделал график мощности в процессе установок ПИД
В этой версии нижний порог мощности =0
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: ellf32 от 12 Август 2019, 12:02:18
идея доработки определения аварийной ситуации весьма перспективная, частенько ловлю сработку аварии когда станция стоит на паузе( когда срываю с компаунда приходится держать плату на последнем шаге от 30 секунддо 2минут)
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 12 Август 2019, 12:31:46
я подумаю над этим.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: vpalamar от 13 Август 2019, 09:09:32
Аварию можно в паузе отключать, а вообще неплохо бы в настройках сделать регулировку задержки и возможность полного отключения. Было бы универсальней для разных паялок и хотелок.
Название: экспериментальная прошивка 190815
Отправлено: slav0n от 16 Август 2019, 05:41:40
изменил алгоритм аварии - загрубил чуйку, отключил защиту от дурака (мы же не дураки, правильно?)
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 02 Сентябрь 2019, 20:30:23
Ксати, японцы в своих регуляторах рекомендуют устанавливать период проверки ненагрева = 2Ti
В следующий раз так и сделаю.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: vpalamar от 02 Сентябрь 2019, 22:26:01
Сделай лучше Ti * на ("Выкл.", 1, 2, 3, 4, 5) кому склько нужно (мы ведь не японцы, правильно ?).
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 03 Сентябрь 2019, 09:40:51
мы не японцы, поэтому чем меньше всяких настроек, тем лучше.
Людям паять надо, а не настраивать, правильно?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: avtomat78 от 03 Сентябрь 2019, 14:47:26
Нужно настроить под свое железо, а потом паять.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 11 Сентябрь 2019, 08:41:10
Добрый день. тоже столкнулся с проблемой. В 2017 октябре месяце активировал Атмегу-все работала. а тут рас и синий экран в клетку. " раза при нажатие энкодора и подачи питания пищала - теперь нет. Вопрос админ- понятно это мега умерла( бесполезно , что о вытягивать из нее) -есть возможность получить если это возможно скидку на новый ключ. А вдруг выиграю. ;D
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 13 Сентябрь 2019, 10:06:56
пишите в ЛС ваши предложения
Название: Re: Прошивка ИК-станция
Отправлено: belyo от 23 Ноябрь 2019, 22:17:20
Привет!! Есть проблема с последним обновлением, Не знаю может это только у меня такое было, Обновил до ИКстанция_191123_ST7920, смотрю температуру не показывает, зашол в настройки низ или верх не важно, пишет нет МАХ, решил вернуть старую  прошивку дошло примерно до 63% и написало ошибка чипа, пришлось передёргнуть юсб чтобы заново прошить а Лоадер мне выкинул a3889a6b1e846cd8 код и просит активацию, я так понимаю активация слетела?? Только собрал станцию и ещё толком не настроил а уже всё??
Название: Re: Re: Прошивка ИК-станция
Отправлено: slav0n от 24 Ноябрь 2019, 06:10:01
Привет!! Есть проблема с последним обновлением, ... зашол в настройки низ или верх не важно, пишет нет МАХ
это не проблема с обновлением, это значит была зашита несоответствующая прошивка.

Для заводских печатных плат версии V01 (http://primuss3.com/forum/index.php?topic=962.0) надо заливать прошивку с названием - ИКстанция_xxxxxx_xxxxxx_pcbV01.upr

дошло примерно до 63% и написало ошибка чипа,
ничего страшного, у меня на 10-ке/64 стабильно зашивается только со второго раза, а иногда и с 3-4-5... попытки, особенно если CPU компа загружен 100%

пришлось передёргнуть юсб чтобы заново прошить а Лоадер мне выкинул a3889a6b1e846cd8 код и просит активацию
когда я занимаюсь отладкой кода, прошивать приходится десятки и десятки раз подряд, ничего такого не происходит, активация на месте, а тут прямо с первого раза...
Сначала вместо передергивания разъема USB у меня была кнопка, размыкающая питание меги. Сейчас поставил кнопку на Reset.
Зажал ОК, сбросил - бут.
Просто сбросил - работа.
Рекомендую. Очень удобно и не надо ничего дергать.
Кстати, на заводской печатной плате V02 (http://primuss3.com/forum/index.php?topic=997.0) кнопка reset уже присутствует.

я так понимаю активация слетела?? Только собрал станцию и ещё толком не настроил а уже всё??
для решения вопроса пишите в личку
Название: Re: Re: Прошивка ИК-станция
Отправлено: belyo от 24 Ноябрь 2019, 07:43:05
Да версия платы V1, у Вас покупал с чипом прошитым и минимальной обвязкой через л.с а перед прошивкой долго мучился пока прошился, тоже определялся как типа мышь с проблемами, Винда 7х64, процессор нагружен не больше 10%, решил обновлятся потому что писало процес пайки слишком растянут, вроде как то так, и почему то температуру не правильно показывало, на дисплее было что-то около 160, а детали уже оваливались, хотя может и керамика не правильно грела, теперь поставил кварцевые нагреватели-низ и решил обновить прошивку, а прошивал без ИКстанция_xxxxxx_xxxxxx_pcbV01.upr, потому что читал что она для полной версии жало-фен, я то думал если не пользуюсь жало-феном то версии прошивки ИКстанция_xxxxxx_xxxxxx.upr хватит, как говорится пока не обожжешься будеш и в огонь лезьть, завтра ещё раз попробую шить если не получиться напишу в л.с. спасибо.
Название: Re: Прошивка ИК-станция 111
Отправлено: vit1 от 06 Январь 2020, 19:40:15
С Новым Годом ! А в 191030.1 прошивке  отключена защита от ненагрева сенсора или как ? А то спалил плату , поймал без контрольный рост температуры отлучился на пару минут  а верх шмалит на полную катушку и ага ...
Название: Re: Re: Прошивка ИК-станция 111
Отправлено: slav0n от 06 Январь 2020, 21:10:02
Спасибо.
Проверил 191030.1, защита не отключена.
Надо бы досконально прояснить условия и настройки.
Название: Re: Re: Прошивка ИК-станция 111
Отправлено: vit1 от 06 Январь 2020, 22:10:18
Профиль свинец  ,разогрев поставил 90 , правда датчик верха попадал в зону работы верхней грелки может это повлияло ?
Название: Re: Re: Прошивка ИК-станция 111
Отправлено: slav0n от 07 Январь 2020, 03:36:08
недостаточно информации.
Какой конфиг? на каком шаге это произошло?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: vit1 от 24 Февраль 2020, 16:48:16
пока работаю и проверяю проверяю ...
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 19 Март 2020, 10:42:31
Вопрос - Прошивка последная на сег. день.200224. Верхний нагреватель ПИД настраивать на 100 град можно . Стабелезации -это правильно?. На 200 работать тагже стабильно будит- или настраивать по практике на200 гр.? При условии верхний 600ВАТ.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 19 Март 2020, 11:11:58
думаю, правильно будет настраивать на рабочей температуре - 200
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 19 Март 2020, 11:37:19
Понял-Спасибо.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 22 Март 2020, 15:57:46
Добрый день Как изменить в нижнем подогреве -time chck ALARM- у меня поле тестов установилось 2 сек.  и в большую сторону не меняетс. Сейчас при включение профиля- сразу пищит  нет нижнего датчика температуры -хотя при ручном включение низа  все нормально. Шаг низа- 0.  Прошивка последная. Можго проще-Ti-это максисальна мощность в профиле , Td- чуствиленьность к скачкам , Kc-время прогрева. Не могу добиться очень длиный профиль. Низ -600вт. верх-450вт. Проблема с низом. И по чему при включение по профилю -прогрев 20гр. температуру графика на дисплее показывает а отсчет по времени профиля нет.Проходит пол графика и только потом стартует время по профилю.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 22 Март 2020, 17:16:42
надо посмотреть фото графиков теста и процесса работы по профилю.
В общем надо больше информации.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 30 Март 2020, 07:06:22
Добрый день. Низ, верх -без корректировок.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 30 Март 2020, 07:09:31
не могу мвидео отправить - такая ошибка сразу при включение профиля.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 30 Март 2020, 09:29:37
неадекватные параметры ПИД для низа.
Слишком мало Тi и большой Кс. Видимо что-то не так при проведении опен-луп теста.
Да, и надо-бы немного уменьшить контраст дисплея.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 30 Март 2020, 10:08:08
Спасибо -опробую заново.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 31 Март 2020, 13:21:06
Спасибо -опробую заново.
Добрый день. Контрастность убрал. Заново провел тест низа- изменился Пит –немного добавил мощность. Но все равно по профелю долго. И почему в  тесте (шаги) а в профиле секунды- да и пол профеля проходит 56грд.  .а время стоит. Не получается.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 31 Март 2020, 13:21:58
в дополнение
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 31 Март 2020, 13:25:51
В тесте шаги 184 до 82гр. в в профиле 114 сек. до 82 гр. может и там и там по сек сделать?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 31 Март 2020, 14:46:22
Вопрос в лок тести было написано-(шаг уставки видимо слишком мал.
Для медленных грелок надо ставить 10 и больше.) Это так? - Я думал максемальный это "0" по графику.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 31 Март 2020, 14:49:54
с шагом я разобрался.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 31 Март 2020, 15:10:57
в профиле 114 сек. до 82 гр
на самом деле 114 с пр. это количество реально пропущенных секунд от желаемого профиля. Низ довольно слабенький и инерционный.
Чтобы оно не смущало, можно просто увеличить температуру начального разогрева.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 01 Апрель 2020, 07:11:48
(Главный вопрос- почему в профеле настройка 1шаг длина 150сек. по факту отсчет на 61гр 01сек. И 90 гр. 125 сек (на графике в конце)?-РАЗОБРАЛСЯ(это на графике пропущеные сек). Поиграл вчера с настройками низа –немного скорректировал. Сегодня по вашей рекомендации опробую.Про  слабый низ понял -всего 650Вт. и пропущеные сек. тоже.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 01 Апрель 2020, 09:42:00
(Главный вопрос- почему в профеле настройка 1шаг длина 150сек. по факту отсчет на 61гр 01сек. И 90 гр. 125 сек (на графике в конце)?-РАЗОБРАЛСЯ(это на графике пропущеные сек). Поиграл вчера с настройками низа –немного скорректировал. Сегодня по вашей рекомендации опробую.Про  слабый низ понял -всего 650Вт. и пропущеные сек. тоже.
Сори-если разогрев до 110 делать то- в профиле 1шаг убрать?Или  эта часть графика не будит видна просто.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 01 Апрель 2020, 10:12:17
Ничего убирать не надо.
То что ниже температуры разогрева скрывается автоматически.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 02 Апрель 2020, 10:18:44
Да- с низом это еще не проблема. Все не так просто - борюсь с верхом.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 02 Апрель 2020, 11:25:46
Извините - может быть твердотелки -питание маловато для полного открытия? если у нас 5 вольт. Хотя там на входе стабелетрон стоит ограничивающий. Просто по видео в лог тесте сразу шкала до отказа а у меня скачет.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 02 Апрель 2020, 13:44:18
если индикатор мощности сильно скачет - уменьшай Td
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 02 Апрель 2020, 21:28:40
Я пришел к тому выводу. Что без сильного верха  и близко по профелю не уложится.Решил установить -Кварцевые инфракрасные излучатели QP1/3
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 03 Апрель 2020, 07:15:13
а еще можно подкорректировать профиль под возможности грелки. В разумных пределах.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 21 Апрель 2020, 16:23:29
Добрый день. Установил верх-Кварцевый инфракрасный излучатель QP1/3-600,низ-Кварцевый инфракрасный излучатель QP2-1000 -Красота.
Но настройка не решена.1-в  Open Loop Test не плохо было добавит показание температуры. 2-настроил с ручной корректировкой низ и верх шаг низ-0 а верх -50. По шагам 1 и 2 все норм  но- в 3 шаг в любом случае длинный получается . в чем может быть дело? По профилю 3 шаг
 у меня 30сек шаг-0.6.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 21 Апрель 2020, 16:42:09
Вот если в профиле по шагам была еще дополнительная регулировка в ячейки (крайней правой-время шага) типа коррекция мощности дополнительно. Бред -да?  ;D :(
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 21 Апрель 2020, 20:00:15
Как логичный вариант, могу сделать на третьем шаге принудительный нерегулируемый "шаг уставки - 0".
Таким образом уставка будет сразу прыгать с конца второго на конец третьего шага, не зависимо от настроек.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 21 Апрель 2020, 20:14:46
Да- спасибо жду поправки .Постараюсь связаться —нагреватели и соответствующие им Настройки. Там использовали такой же верх. Постараюсь узнать ка у него с 3 шагом. сори может низ подключать ещё.Хотя верх 600Вт очень тянет.Сори а разница большая шага по профилю 0 или 50 верха.






Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 22 Апрель 2020, 09:57:41
Вопрос- по профилю скажем шаг 2- набор до 180, на данный момент по сек должно 166 в реале на градуснике 177 нет в этом случае какой то команды на уменьшения скажем  «Кс» для компенсации разницы. А не просто по ПИТ линейно действовать.Либо это не так сильно влияет?Хотя температура просто завал по градуснику. Сори снимаю этот вопрос я не прав- работа и так по профелю.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 22 Апрель 2020, 13:40:18
сделал прошивку 200422 http://primuss3.com/forum/index.php?topic=883.msg20742#msg20742
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 22 Апрель 2020, 13:43:07
Спасибо - прошил на работе на старом компе, вечером опробую.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 23 Апрель 2020, 08:34:59
Спасибо - прошил на работе на старом компе, вечером опробую.
Добрый день. Прошил. Хорошо, что добавили темп. в лог тесте. Но с низом все ясно по настройке. По верху- в лог тесте, по сути, тест должен проводится верха при разогретом плате 110 гр. это 2шаг профиля и с этого момента должен запускается холодный верх в лог тесте. Либо где- то галка должна- прогреть низом до 110 гр. При использовании конфигурации верха и низа. И потом только запуск верха. Плохо, что убрали при работе по профилю показание температуры по профилю (перелет или не далее в процессе)- (может какой-то пунктирами график или немного ниже ели видный) . Не понятно разницы в процессе нагрева тем. с профилем. И вопрос в процессе работы по профилю высвечивается 150 гр. потом переход на 180гр.  Где это стоит (должна достичь в реале) на графике не понятно. Вот и сравниваешь по процентам выполнения. Тесть главная трудность- в сравнение профиля с реальным временем и температурой при работе. (не понятно темп. в реале 196 и по графику в конце 2шага - а он не переключается на 3 шаг.) Тупо просто стараешься попасть в график.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 23 Апрель 2020, 08:59:15
И главное по прошивке 200422- после перехода с 2 на 3 шаг по светодиоду работы тверд. реле не видно, что верх включается на полную (мерцает слабо). даже слабее чем в процессе пи переходе при 110 градусов. со 1 на 2 шаге. и в процессе работы во втором шаге.
Идеальней было бы настройка верха в каждом шаге 2, 3,4 отдельно по ПИД. критерий в использование всеми разных нагревателей.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 23 Апрель 2020, 09:44:24
не понятно во 2шаге все в графике на выходе с 2 на 3 шаг. 187 и проходит мимо и патом только переключение на 3 шаг. при 197 гр.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 23 Апрель 2020, 10:17:30
Снимки с перелетом.Первый запуск.  И видно косяк с 2 на 3 шаг перехода.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 23 Апрель 2020, 10:20:39
Перехон с 2 на 3 шаг. 194гр.за графиком. Плохо при каждой перепрошивке нужно разбирать сие творение. Разьемов нет нормальных на корпус USB.
для удаление провала стартового с переходом с 1 на 2 шаг добавить низ на 65%
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 23 Апрель 2020, 11:01:59
Сори  2-заезд. Тоже самое переключение с 2 на 3 шаг 197гр.за гафиком.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 23 Апрель 2020, 11:24:24
как может быть все в графике а темпр. ниже. Не далет почти 7 град это по факту. предварительно все остывает до 10гр. на балконе.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 23 Апрель 2020, 16:08:11
Разьемов нет нормальных на корпус USB.
Можно взять принтерное гнездо типа USB-B, и просто припаять к нему уши из жести для крепежных винтов.
Изучаю дальше картинки...
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 23 Апрель 2020, 23:32:21
 :) О-Спасибо
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 14 Май 2020, 09:06:05
Жду кабель.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 18 Май 2020, 16:08:07
Плохо, что убрали при работе по профилю показание температуры по профилю
Согласен, весьма полезные показания. Верну это.
Тут обнаружилась ошибка в неправильном пересчете времени первого шага при регулировке температуры начального прогрева. Влечет несовпадение графиков. Решается.
Какую версию прошивки (дисплей, плата) скинуть сюда для теста?

Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 19 Май 2020, 14:03:49
для  наглядности сделаю "полупрозрачный" график температуры сенсора
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 21 Май 2020, 08:54:30
я тут прикинул, так называемую "прозрачность" можно сделать даже регулируемой.
Делаю прошивку.

(https://s7.gifyu.com/images/TRANSPARENCY.gif)
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 22 Май 2020, 20:48:53
поймал без контрольный рост температуры
В системе защиты выявлена ошибка - отсутствует перезапуск таймера проверки при недогреве сенсора.
Устраняется.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 25 Май 2020, 12:38:35
fix - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=883.msg20857#msg20857
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 04 Июнь 2020, 19:26:56
Добрый день.
Пытаюсь перепрошиться при подключению к ПК (windows 10, 1903, 64bit) в диспечере устройств станция отображается как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)" Пробывал через usb-hub, через передние порты на системном блоке, напрямую пожключать, но все равно в программе Zadig станция не прошивается. Что делать? Во вложении скриншот ошибки
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 04 Июнь 2020, 20:00:10
Сори- был добавлен не качественные удлинитель. На прямую все прошилось.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 06 Июнь 2020, 21:25:13
fix - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=883.msg20857#msg20857
Добрый день. Прошил -200525 прозрачность не нашел. Сново затыки в первом шаге по профилю. При наборе температуры до 80 все как в профеле и тут стоп- затык провал в 4 градуса и так 90 еще + 4 градуса- словно нет команды на нагрев-кто то держит за жоп. Скрин скину.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 06 Июнь 2020, 21:31:53
прозрачность не нашел
прозрачность регулируется поворотом энкодера
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 06 Июнь 2020, 22:01:06
Спасибо- разобрался -косяк мой. Вопрос- у меня верх Кварцевый инфракрасный излучатель QP1/3-600,низ-Кварцевый инфокрасный излучатель QP2-1000 -Красота. Куда лучше- но я уже 2 месяца все пытаюсь вписатся в профель. Не говоря если  была бы была кирамика.  Вся проблема вписатся главное  по времени профиля. Может есть смысол убрать контороль по времени а тупо просто на графике вписыватся по температуре? Может и глупо. если  с такими нагревателями так проблематично.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 06 Июнь 2020, 22:13:32
И еще - для удобства про настройке в Опен тест или настроке ПИД - в низу пустое место( место 2-го графика).Может вписать график по профелю какой должен быть при  настройке ПИД? Для удобстова сравнения.  Или как вариант ели прозрачный график правильного графика. Правильного графика ПИД?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 06 Июнь 2020, 22:34:21
И еще - для удобства про настройке в Опен тест или настроке ПИД - в низу пустое место( место 2-го графика).Может вписать график по профелю какой должен быть при  настройке ПИД? Для удобстова сравнения.  Или как вариант ели прозрачный график правильного графика. Правильного графика ПИД?
хотя это не так и важно. Даже после ПИД автомата реально почти вписатся туда-сюда по профилю. Думаю -что то программно в профиле затыки при переходе в ступенях перехода по температуре - первого шага с 80 до 90 и с 90 дальше. Нет той плавности в командах на нагрев. Большие задержки.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 07 Июнь 2020, 06:35:25
Вся проблема вписатся главное  по времени профиля.
действительно, т.к эти профили я практически срисовал с мануалов разработчиков компонентов и они приближены к максимальним скоростям, не на всяких нагревателях их возможно повторить. Но, ведь можно же подкорректировать под свой нагреватель длину шагов, учитывая минимально допустимую скорость, и будет совпадение графиков.
Может вписать график по профелю какой должен быть при  настройке ПИД? Для удобстова сравнения.
Это ошибочное совмещение. Настройка ПИД - отдельно, профиль - отдельно.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 07 Июнь 2020, 10:33:32
Да.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 07 Июнь 2020, 13:02:50
fix - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=883.msg20857#msg20857
Добрый день. Прошил -200525 прозрачность не нашел. Сново затыки в первом шаге по профилю. При наборе температуры до 80 все как в профеле и тут стоп- затык провал в 4 градуса и так 90 еще + 4 градуса- словно нет команды на нагрев-кто то держит за жоп. Скрин скину.
Затык с 70 первего шага- до этого все градус в градус и все по нарастающей потом затык на 80 и 90 имено в переходах.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 07 Июнь 2020, 14:57:58
Ролик с затыком-
      это не инертность
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 07 Июнь 2020, 16:58:01
Не много скорректировал ПИД - дело получше.Верх Кварцевый инфракрасный излучатель QP1/3-600--2,9-27-4,4,низ-Кварцевый инфокрасный излучатель QP2-1000 --2,1-76-12,6
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 08 Июнь 2020, 13:58:11
Добрый день. Нет возможности сделать возможную корректировку в редактирование профиля крайнею правою графу-мощности без  изменения времени шага профиля. Длинный 3 шаг получается - хотя верх тянет.
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 10 Июнь 2020, 13:29:38
Ролик с затыком-
Этот эффект видимо от плавного нарастания мощности при увеличении уставки.
Вот здесь я про это писал - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=879.msg19817#msg19817
Могу переписать прошивку, где мощность будет резко меняться при изменении уставки.
Нет возможности сделать возможную корректировку в редактирование профиля крайнею правою графу-мощности без  изменения времени шага профиля
Не понял мысли, что имеется ввиду?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 10 Июнь 2020, 14:54:34
Сори- в профиле можем  редактировать шаги, время. температуру и все. А крайний правый столбец-как я понимаю максимальная мощность нагрева при условие времени и температуре профиля. Нет возможности корректировать ее? Сори, что -туплю?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 10 Июнь 2020, 15:20:49
Могу переписать прошивку, где мощность будет резко меняться при изменении уставки.
А это по умолчанию не должно быть? Главное любыми способами вписаться в наш профиль -нет?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 10 Июнь 2020, 16:29:53
А крайний правый столбец-как я понимаю максимальная мощность нагрева при условие времени и температуре профиля
нет, это скорость нагревания
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 10 Июнь 2020, 19:25:18
Могу переписать прошивку, где мощность будет резко меняться при изменении уставки.
Спасибо- Прошу скорректировать прошивку. В основном проблема  длинный 3шг.  получается
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 17 Июнь 2020, 13:07:21
Добрый день. Вопрос. В профиле  1 шага-график  линейный  по температуре. Но почему до 80 грд. градус в градус по профилю  все тик в тик, а после до 100 гр перелет в 10-12 грд. Я думаю, все  забили на это и тупо так подгоняют похожий  по профилю график. Как можно 3 недели, вечерами по 2 часа с ПИД ловить в профиль. И шагом грд. играл и низом.  Куда лучше -верх кварцевый инфракрасный излучатель QP1/3-600,низ-кварцевый  инфокрасный излучатель QP2-1000 . У других что, за грелки? Что то надо делать . Сам проект хорош. Вопрос шаг установки после прописки ПИДа при изменения влияет на показатели в работе?
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: slav0n от 17 Июнь 2020, 23:09:11
шаг установки после прописки ПИДа при изменения влияет на показатели в работе?
скажем так, ПИД это статические х-ки системы, а шаг уставки - динамический параметр
Я думаю, все  забили на это и тупо так подгоняют похожий  по профилю график.
ну конечно же!
Название: Re: Проблемы и решения
Отправлено: tika от 18 Июнь 2020, 14:35:49
шаг установки после прописки ПИДа при изменения влияет на показатели в работе?
скажем так, ПИД это статические х-ки системы, а шаг уставки - динамический параметр
Цитата: tika от 17 Июнь 2020, 14:07:21
Спасибо. Проще говоря, не влияет.