Станция MAX6675 + T12 или 900

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

N@RK-Oz

  • .
  • *
    • Сообщений: 7
    • Карма: +0/-0
размер платы такие как у дисплея?


TDvega

  • .
  • *
    • Сообщений: 20
    • Карма: +0/-0
размер платы такие как у дисплея?
Да, размер одинаковый с дисплеем.


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
осталось дождаться прошивку
обрезать сложнее чем прикручивать
но процесс идет
while(1||!1);
зберігай спокій


N@RK-Oz

  • .
  • *
    • Сообщений: 7
    • Карма: +0/-0
как организована регулировка контраста на st7920, 3 вывод смотрю как-то в воздухе висит?


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
на дисплее есть штатный подстроечник контраста, а на плате просто подписанное отверстие для доступа к нему в собранном состоянии.
Управлять контрастом извне не имеет смысла, он настраивается один раз и все.
while(1||!1);
зберігай спокій


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
нарисовал новые пиктограммы.
Регулировка воздуха фена как-то быстро не вписывается в прежнюю картину.
while(1||!1);
зберігай спокій


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
уже на подходе прошивка для жала и фена.
while(1||!1);
зберігай спокій


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
хочу вам показать стартовую версию прошивки жалофена
По-сути это адаптация прошивки ИК-станции под жало и фен.
Основная цель - внедрение в интерфейс турбины фена.
Настоятельно рекомендую поиграться с Open-loop Test.  но! Не накручивайте сильно мощность! Пока в режиме Open-loop Test нет защиты от перегрева.
Сделал переключение типа жала Т12-900, но параметры ПИД под них пока надо менять вручную.
Также пока не задействован геркон и параллельная работа.

В общем, ребята, я на вас надеюсь.  На жалах и фенах будет легче тренироваться.
Наша цель - чистый ПИД!
 Всякие квази-псевдо и еще черт-знает какие релейные алгоритмы надо отодвинуть на третий план.
while(1||!1);
зберігай спокій


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
При подключении термопары фена к MAX6675 наблюдается неадекватное показание температуры. Нули вместо комнатной.
Проблема решается установкой блокировочного конденсатора 0.1мк параллельно контактам термопары.
while(1||!1);
зберігай спокій


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
В моем распоряжении имеется компрессорный фен от станции ZD-939A.
Для адекватной индикации температуры воздуха на выходе, я внес поправочный коэффициент термопары - примерно 14/32.
ПИД для этого фена:
Kc - 0.3
Ti - 26
Td - 15.0
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2018, 19:05:47 от slav0n »
while(1||!1);
зберігай спокій


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
Kc - 0.3
Ti - 26
фен - довольно интересный девайс в плане настроек ПИД.
С выше указанными значениями наблюдается значительный перелет при прогреве от холодного до рабочей температуры, но более-менее нормальная реакция на регулировку потока воздуха.
Если поставить:
Kc - 0.1
Ti - 40
то начальный прогрев попадает в уставку почти без перелета, но очень медленная реакция на поток.

while(1||!1);
зберігай спокій


slav0n

  • Администратор
  • .
  • *****
    • Сообщений: 5338
    • Карма: +7/-0
прошивка в теме про Жалофен - http://primuss3.com/forum/index.php?topic=976.0